Как из дома управлять с латентностью <200 мс через интернет устройством на расстоянии 600 км и потоком данных 100 Мбит/с? Поделитесь опытом

#16 User is offline   gte Icon

  • Гуру
  • PipPipPipPipPipPip
  • Group: Свой
  • Posts: 2 318
  • Joined: 13 февраля 05

Posted 01 февраля 2016 - 19:22

Цитата(bbb @ Feb 1 2016, 18:49) <{POST_SNAPBACK}>
И просто тогда про "real-time управление" будет уже нельзя говорить.

Обычный ethernet не используется для "real-time" даже в пределах цеха.


0

#17 User is offline   Огурцов Icon

  • Гуру
  • PipPipPipPipPipPip
  • Group: Участник
  • Posts: 3 928
  • Joined: 28 марта 07

Posted 01 февраля 2016 - 20:46

значит нужно сделать необычный

0

#18 User is offline   Corvus Icon

  • Знающий
  • PipPipPipPip
  • Group: Свой
  • Posts: 771
  • Joined: 24 апреля 08

Posted 01 февраля 2016 - 20:50

Так сделали уже EtherCAT и иже с ним.
0

#19 User is offline   bbb Icon

  • Местный
  • PipPipPip
  • Group: Участник
  • Posts: 335
  • Joined: 29 января 16

Posted 01 февраля 2016 - 22:32

Мне нужно использовать WAN
0

#20 User is offline   syoma Icon

  • Профессионал
  • PipPipPipPipPip
  • Group: Свой
  • Posts: 1 817
  • Joined: 14 февраля 07

Posted 01 февраля 2016 - 23:06

Цитата(gte @ Feb 1 2016, 19:22) <{POST_SNAPBACK}>
Обычный ethernet не используется для "real-time" даже в пределах цеха.

Ну чего не используется. Уже используется. Продвинутые "цифровые" подстанции на МЭК 61850 используют Ethernet в полный рост. А протокол GOOSE как раз используется системами защиты и автоматики для посылки команд на аварийное отключение контакторов и разрыв цепей. И задержки там гораздо меньше 100мс.
Но не думаю, что ТС устроит цена данного решения.
0

#21 User is offline   zltigo Icon

  • Гуру
  • PipPipPipPipPipPip
  • Group: Свой
  • Posts: 13 372
  • Joined: 27 ноября 04

Posted 02 февраля 2016 - 15:10

QUOTE (syoma @ Feb 1 2016, 22:06) <{POST_SNAPBACK}>
Но не думаю, что ТС устроит цена данного решения.

Причем тут предлагаемые Вами "решения" работающие в пределах локальной сети? Нет, хотя если фантазер прокопает канаву до объекта и проложит свой бэкбончик, то тогда все и у него получится sm.gif.
Feci, quod potui, faciant meliora potentes
0

#22 User is offline   Огурцов Icon

  • Гуру
  • PipPipPipPipPipPip
  • Group: Участник
  • Posts: 3 928
  • Joined: 28 марта 07

Posted 02 февраля 2016 - 18:46

Цитата(syoma @ Feb 1 2016, 20:06) <{POST_SNAPBACK}>
Но не думаю, что ТС устроит цена данного решения.

доллар..два ?

0

#23 User is offline   bbb Icon

  • Местный
  • PipPipPip
  • Group: Участник
  • Posts: 335
  • Joined: 29 января 16

Posted 02 февраля 2016 - 19:32

Цитата(gte @ Feb 1 2016, 16:22) <{POST_SNAPBACK}>
Обычный ethernet не используется для "real-time" даже в пределах цеха.

Вы жутко отстали от жизни.

Уже лет 10 как как в цеховых АСУТП в полный рост правят не просто системы жесткого реального времени. А ЧУДОВИЩНОЙ ЖЕСТКОСТИ системы реального времени на базе EtherCAT, SERCOS, PowerLink и т.п.

Когда время проверки отсутсвия "Failure" одного блока занимает наносекунды.
0

#24 User is offline   gte Icon

  • Гуру
  • PipPipPipPipPipPip
  • Group: Свой
  • Posts: 2 318
  • Joined: 13 февраля 05

Posted 03 февраля 2016 - 00:18

Цитата(bbb @ Feb 2 2016, 19:32) <{POST_SNAPBACK}>
Уже лет 10 как как в цеховых АСУТП в полный рост правят не просто системы жесткого реального времени. А ЧУДОВИЩНОЙ ЖЕСТКОСТИ системы реального времени на базе EtherCAT, SERCOS, PowerLink и т.п.

Внимательно читайте то, что я написал.
То о чем Вы написали это не просто Ethernet, а специально модифицированный для промышленного применения.
Почитайте условия применения EtherCAT, SERCOS, PowerLink и т.п. и напишите какой из них применим для Вас при условии, что Вы не будете "копать канаву до объекта".


0

#25 User is offline   zltigo Icon

  • Гуру
  • PipPipPipPipPipPip
  • Group: Свой
  • Posts: 13 372
  • Joined: 27 ноября 04

Posted 03 февраля 2016 - 03:57

QUOTE (bbb @ Feb 2 2016, 18:32) <{POST_SNAPBACK}>
Когда время проверки отсутсвия "Failure" одного блока занимает наносекунды.

Феерически! Наносекунды. А как быть с тем печальным фактом, что только задержка в витой паре на уровне 30 наносекунд на метр. Какие-то совсем уж карманного размера системы АСУТП у Вас sm.gif. Идем дальше. Начинаем учитывать скорость передачи. В Ethernet бегают фреймы имеющие не нулевой размер, посему еще появляется задержка равная отношению размера фрейма к скорости передачи, что уже совсем никак не сотносится со словом "наносекунды". Это я пока про чисто физические ограничения говорю и не затрагиваю вопрос времени обработки информации.
Осетра урежьте ©

Feci, quod potui, faciant meliora potentes
0

#26 User is offline   bbb Icon

  • Местный
  • PipPipPip
  • Group: Участник
  • Posts: 335
  • Joined: 29 января 16

Posted 03 февраля 2016 - 22:15

Я имел в виду, что слЭйф формирует ответ за наосекунды в суммарном фрейме

И как не крути за 30 мкс опросить 1000 девайсов....
Ещё лет 10 назад это казалось несбыточной фантастикой
0

#27 User is offline   smalcom Icon

  • Профессионал
  • PipPipPipPipPip
  • Group: Свой
  • Posts: 1 292
  • Joined: 26 июня 07

Posted 04 февраля 2016 - 13:07

Цитата
smalcom
Не понял. Что Вы хотели сказать-то?

вы в пример приводите одновременно бытовуху и промышленность. учитывая, что за 10 лет про пинг вы так и не узнали, то врядли вам нужен совет в этой теме. т.к. вам сразу уже сказали как это возможно, а вы упираетесь.
0

#28 User is offline   bbb Icon

  • Местный
  • PipPipPip
  • Group: Участник
  • Posts: 335
  • Joined: 29 января 16

Posted 04 февраля 2016 - 21:54

А есть ли какие либо эволюшн платы, KiT-ы и т.п. по указанной в заголовке тематике?
0

#29 User is offline   smalcom Icon

  • Профессионал
  • PipPipPipPipPip
  • Group: Свой
  • Posts: 1 292
  • Joined: 26 июня 07

Posted 04 февраля 2016 - 23:12

есть, конечно.
недорого, для начинающих: http://server-unit.r...alnogo-urovnya/
это по желанию, в зависимости от абонентской линии http://gsc.com.ua/xd...sl-shdsl-dslam/

0

#30 User is offline   zltigo Icon

  • Гуру
  • PipPipPipPipPipPip
  • Group: Свой
  • Posts: 13 372
  • Joined: 27 ноября 04

Posted 04 февраля 2016 - 23:30

QUOTE (bbb @ Feb 3 2016, 21:15) <{POST_SNAPBACK}>
И как не крути за 30 мкс опросить 1000 девайсов....
Ещё лет 10 назад это казалось несбыточной фантастикой

Как и сейчас в сколь-нибудь реальных условиях, а не иделистических их рекламных проспектов.

Feci, quod potui, faciant meliora potentes